Perbincangan tentang masalah memeriksa kebocoran dan mencuri elektrik dengan pengapit ammeter
Berkenaan dengan penggunaan ammeter pengapit, ammeter pengapit digunakan untuk memeriksa sama ada terdapat sebarang kebocoran pada talian voltan rendah dan sama ada terdapat sebarang kelakuan elektrik pada talian. Operasi utama termasuk mengukur arus kebocoran, menilai lokasi kebocoran, dan mengesan sama ada terdapat sebarang kebocoran pada talian dalaman dan peralatan pengguna.
Periksa kebocoran dan kecurian elektrik dengan pengapit ammeter
1. Nilai sama ada pelindung tindakan arus baki adalah normal.
Pada pengubah pengedaran, cabut fius pada garisan fasa sebelah alur keluar penyentuh AC yang mengawal talian voltan rendah. Jika pelindung tindakan arus sisa boleh digunakan secara normal pada masa ini, ini bermakna pelindung tindakan arus baki adalah baik; Jika tidak, pelindung tindakan arus baki hendaklah dibaik pulih dan diganti.
2. Ukur arus bocor
Pada pengubah pengedaran, putuskan sambungan talian neutral pada bahagian alur keluar penyentuh AC yang mengawal talian voltan rendah. Kemudian, selepas teras fius yang dikeluarkan dipasang dalam satu fasa, fasa diukur dengan ammeter pengapit, dan arus yang diukur ialah arus bocor fasa.
Akhir sekali, mengikut kaedah yang sama, ukur arus kebocoran fasa kebocoran lain secara bergilir-gilir.
Untuk mengelakkan fenomena bahawa instrumen rosak oleh arus besar akibat pembumian garisan fasa pada talian, ammeter pengapit hendaklah diletakkan pada blok arus besar terlebih dahulu apabila memeriksa; Jika arus pengesanan kecil, maka secara beransur-ansur kurangkan gear.
3. Tentukan lokasi kebocoran
Apabila garisan fasa dengan kebocoran ditentukan, kedudukan kebocoran boleh dinilai selanjutnya.
(1) Pengesanan pada pengubah agihan.
Pada pengubah pengedaran, palamkan talian fasa untuk diperiksa ke dalam teras fius, dan fius garis neutral dan dua fasa lain diputuskan. Periksa talian fasa hidup dengan meter pengapit untuk menentukan kedudukan kebocoran.
Untuk meningkatkan kecekapan, tiang boleh diletakkan di tengah-tengah garisan, dan ia boleh dinilai sama ada bahagian kebocoran berada pada separuh pertama atau separuh kedua garisan melalui pengesanan, dan kemudian ia boleh dikesan dalam bahagian talian yang disyaki kebocoran, dan sebagainya, untuk mengecilkan julat pengesanan.
Akhir sekali, penebat pos talian fasa dalam julat kecil tertentu dikesan, dan garisan fasa talian pengguna yang disambungkan ke talian fasa dalam julat ini dikesan, yang boleh dijalankan di atas tanah atau pada masa yang sama apabila penebat dikesan untuk menentukan bahagian khusus kebocoran.
(2) Pengesanan pada sambungan pengguna.
Dalam kes penghantaran kuasa talian voltan rendah, meter pengapit juga boleh digunakan untuk mengesan talian sambungan talian pelanggan voltan rendah dengan julat yang disyaki.
Semasa ujian, garisan fasa dan garisan neutral pengguna elektrik fasa tunggal hendaklah diletakkan pada rahang meter pengapit pada masa yang sama, dan garisan tiga fasa dan garisan neutral elektrik tiga fasa juga harus diletakkan di dalam rahang. pada masa yang sama.
Jika tiada kerosakan kebocoran, maka jumlah vektor arus beban dan fluks magnet adalah sifar, dan petunjuk jadual pengapit juga sifar; Jika terdapat arus bocor, ammeter pengapit boleh mengesan arus bocor.
4. Semak sama ada terdapat sebarang kebocoran pada talian dan peralatan dalaman pengguna.
Kaedah khusus adalah untuk mengukur arus kebocoran pada saluran masuk kuasa pengguna dengan meter pengapit, dan pada masa yang sama, memasukkan dan keluar peralatan elektrik dan lampu pengguna satu demi satu, dan mengetahui peralatan dan lampu kebocoran dengan melihat pada perubahan arus bocor yang dikesan oleh meter pengapit.
Jika semua peralatan dan lampu berada dalam keadaan baik, atau peralatan yang mengalami kebocoran telah ditarik balik, tetapi ammeter pengapit menunjukkan bahawa pengguna masih mempunyai arus bocor, mungkin talian voltan rendah pengguna mengalami kebocoran dan harus dirawat mengikut kepada situasi tertentu.
Untuk kesalahan kebocoran saluran paip yang tertimbus, kami hanya boleh mengambil kaedah rawatan menukar talian atau pendawaian semula.
5. Semak masalah yang perlu diberi perhatian dalam kebocoran dan mencuri elektrik.
Apabila mencari kerosakan kebocoran, ia mengambil masa yang singkat untuk menghantar elektrik secara paksa untuk mengawal penyentuh AC talian voltan rendah.
Apabila mencari kerosakan kebocoran, beri perhatian kepada keselamatan, mesti diawasi, dan ambil langkah perlindungan keselamatan. Ambil perhatian bahawa apabila membaca data meter pengapit, anda mesti mengekalkan jarak yang selamat antara badan manusia dan bahagian yang dicas.